家用锅炉安装图

家里用这个锅炉带地暖想问几个问题
一是能不能下出水上回水?这样上下温差有多大,对供暖效果影响怎么样?
二是循环泵是往前推还是往回抽?
三是有没有必要接一个旁通,防止水泵停转?

如图所示:



壁挂燃气锅炉用于普通住宅及公寓,使用天然气、液化气或煤气作为燃料,它既能为您提供采暖也可以提供充足的生活热水。壁挂锅炉的功率一般为18~35KW之间,具有采暖和生活热水双功能,选配时应考虑房子的采暖使用面积和热水的用量。

负压与微正压燃烧锅炉从炉膛至锅炉出口烟气压力低于大气压力,使引风机的吸风力大于送风机时建立负压系统。反之当送风机的送风压力大于引风机的吸风能力时,形成微正压燃烧。微正压燃烧可减少漏风热损失,但对锅炉的密封要求高得多。

增压燃烧锅炉增高燃烧烟气压力至几个大气压,压力烟气作燃气轮机工质,推动发电机发电或带动空气压缩机获得较高压力空气作助燃介质,在较高压力下燃烧可加快燃烧速度和提高传热效果。

扩展资料:

燃气和燃油相比:从家用锅炉的网管上考虑,天燃气网管的起源充足,而采用燃油燃料的话,需要隔一段时间才能往储油罐添加燃油。同时也得考虑获取燃料来源的方便性如何。

从地区能源考虑,燃煤资源丰富的地区,燃料的价格一般比较低,比较受用户欢迎,而燃煤资源缺乏的地区,而且追求环保高质量的生活,一般使用天燃气燃料为主。通过以上对比,建议使用家用燃气锅炉比较环保节能。

参考资料来源:百度百科-锅炉

参考资料来源:百度百科-家用锅炉

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
家用这个锅炉带地暖安装几个问题 :
一、最好按锅炉的原设计安装,不要接成下出水上回水,上回下出的接法与上出下回的接法出水温差不会变化很大,但排烟温度要增高,锅炉效率要降低。
二、循环泵接法是抽回水往锅炉里面送的,这样水泵抽的水温度相对低一点。
三、没有必要接一个旁通,因为水泵停转时,这个锅炉带地暖的系统较难自然循环。追问

都明白,想问锅炉效率低的程度是多少?
我考虑的问题是补水箱在回水管上,把原先的出水口改回水口这样可以直接装上补水箱,如果水泵停转能缓解锅炉的压力。
再有就是抽有一个缺点就是容易出放气的麻烦,另外如果管道出问题更容易发现,反过来如果漏了那不是要天天放气啊
麻烦结合我的疑问给个综合的答案呗,非常感谢

追答

共同探讨一下:
1、因为换热面积没有变化,排烟温度增高,一项导致的效率下降可能有2—4%吧,不知道炉内循环系统如何,其他的方面还要致使有一些下降。
2、锅炉的内部循环系统,尽管我们还不知道是如何设置的,但是内循环产生的压力肯定是与设计流动方向一致的,肯定是有利于设置的从进方向流向出水方向的。如果考虑补水箱在回水管上,把原先的出水口改回水口这样可以直接装上补水箱,水泵停转时补水箱的压力正好与锅炉产生的重力压头相反,根本不能能缓解锅炉的压力。若从这点考虑是不改变原设计接口方向为好。
3、关于排气,也是补水箱接到循环水泵入口处更有利。供水主管末端设置自动排气阀是有必要的。

追问

内循环热上冷下自然流动。锅炉压力的问题可以想象成膨胀的气球,原先出水口在最上端,改回水后直接上面装膨胀水箱,相比在原来回水装补水箱我觉得泄压的程度要好。对于供水主管末端设置自动排气阀这个就是膨胀水箱起作用了呗。
我考虑回水出水调换是为了减轻锅炉压力,然后怕水不满抽出蒸汽来,因为水泵卖锅炉的说要装在出水口上减轻锅炉压力。

追答

1、回水出水调换是不能减轻锅炉压力的。
2、有定压水箱及主管自动排气阀,锅炉不会不满水的,若出水管在上面也会把锅炉里的蒸汽拍出来来。
你是明白暖气及锅炉情况的专业技术人员,若是真的改变锅炉 出、入口连接,那时蒸汽是不是真的排不出来了。
3、卖锅炉的说要把水泵装在出水口上减轻锅炉压力,似乎没有足够的依据。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-11-14
1,这类锅炉不适合带地暖,因为一看就知道是快热型炉子,2,上下水不能装反,炉壁加热过程产生的蒸汽无法排除,会导致气阻造成暖气不热,3,循环泵装回水比较好,抽回水,补水箱可以放在出水至高点,4,水泵最好接旁通阀,预防水泵坏了不能修追问

    你觉得什么样的炉子适合带地暖;2.原出水口在最上端,改回水口我直接接膨胀水箱蒸汽直接排除;3.没意见;4.说的也对,但是地暖是不是很难自循环

需要注意的是补水箱装出水口至高点,那进入管道循环的岂不是有凉水么

相似回答