家中安装3000W的电热水器,没有16A的线路,咋办?

如题所述

需要使用国标4平方或以上线径的铜芯线,而不是什么16A的线路。
标称最大加热功率3000W的储水式电热水器的最大工作电流值在15A左右,而4平方的国标铜芯线在穿管并预埋到墙体里面的情况下的最大载流量大概在25A左右,刚好可以使用。
原供电线路线径偏小的,应更换线路。无法更换原有线路的,应重新走明线布线。
同时要确保新供电线路上的空开,电表,漏保等部件最大载流量足够大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-08
如功率可调,调到1000w档,固定在这个档位不动,仍可以正常长期使用10A的电源线路(插座得选16A的才行)。追答

有中性线,更安全;没中性线,加装隔电墙。

第2个回答  2020-01-08
如果家里没有16A的线路,应单独从电箱做一趟回路至热水器,用3根4平方单芯线或软线。
第3个回答  2020-01-08
家中安装3000W的电热水器没有16A的线路应重新接线
第4个回答  2020-01-08
换小功率电热水器,或太阳能热水器,不然功率过大现在楼房内电缆电线不是纯铜的大有人在低成本,易引起火灾。