请问,电缆线埋在地下,现用摇表测试三相线短路,用什么方法可以查出故障点,(埋土里不方便挖出,有测量

请问,电缆线埋在地下,现用摇表测试三相线短路,用什么方法可以查出故障点,(埋土里不方便挖出,有测量办法吗,

如果是高压电缆,可采用电缆故障测试仪,通过接地点放电的原理粗略找到故障点,但有时也不容易找到,目前没有精确地办法追问

通一根电缆的电,在用故障洲试仪检查

追答

不是,给故障相电缆施加直流电压,电缆故障测试仪检测放电信号

追问

哦谢谢

追答

不用

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-14
埋地的电缆,某一点在地下发生短路或者击穿接地的故障,要查找出故障的所在地点,是技术性很强的工作。有关书籍有介绍。我记得有一年,我单位一条10KV的电缆发生短路,也折腾了很久,最后我采用高压电容放电法,结合自制的听筒,终于找到了故障所在地。你也可以找到当地供电局的调试班,看看他们有没有办法。
第2个回答  2014-03-14
只能摇出来那根短路还是断路!然后放弃这一根线!另外补加一根追问

三根短路如果放弃,只有不用电缆了,如果挖出来工程量太大

追答

那肯定的

追问

如果用测试仪检查不出就只用排除法了

第3个回答  2014-03-14
采用0.618法,分段检测。本回答被网友采纳
相似回答