77问答网
所有问题
对相序保护器这种接线方法不明白?
接5.6,交流接触能得电吗
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
可以。QF合闸后:
如果相序正常、电压正常、三相电压平衡率正常,56会由常开状态转换为常闭状态,这样就可以通过SB1启动了。
如果相序、过压、欠压、电压平衡率、缺相中的任意一种故障存在,56一直维持常开状态,那样的话即使按SB1启动按钮,接触器也不能吸合。
XJ3-G两年前换成ZHRV2-02了,至于原因嘛......
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IIpq3I88W.html
其他回答
第1个回答 2013-06-14
兄弟按照常理来说你的5.6不是接触器。上面写了。你的KM是吧接触器有380的哦
相似回答
大家正在搜
相关问题
相序保护器怎么接线
空调上的相序保护器有的下面接三根线是什么意思?
用交流接触器和断相与相序保护继电器、时间继电器控制电机怎么接...
OMRON RDR-S相序保护器怎么接线,其工作原理是怎样的
相序保护器使用方法
xj3-g断相与相序保护继电器接线问题
正泰XJ3-D断相,相序保护器如何接线
断相与相序保护继电器怎样接线才能起到保护作用?