煤矿450KW电机电压等级是1140V,得用多粗的电缆

煤矿450KW电机电压等级是1140V,得用多粗的电缆

110KW的电机,应是采用三相四线制供电,450米的供电距离选用150mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电缆或者240mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电缆合适,它们的安全截流量都分别是245A和260A,如:VV-3×150+1×70或VLV-3×240+1×120。:

    计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=110000/380/1.732/0.85≈196.6A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:196.6×(1+20%)≈236A;

    在不考虑供电距离的因素的情况下,选用150mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电缆或者240mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电缆合适,它们的安全截流量都分别是245A和260A,如:VV-3×150+1×70或VLV-3×240+1×120。

    450米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。

    ΔR=U/I=19/196.6≈0.0966Ω

    铜芯线:S=ρ×L/R=0.0172×450/0.0966≈80.1mm²,可选择大于95mm²铜芯线压降就能满足要求。

    铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×450/0.0966≈133mm²,可选择大于150mm²铝芯线压降就能满足要求。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=196.6×1.2≈236.6A;

    选择Ir=225A的塑壳式空气断路器合适,如:NM1-250/3300  Ir=225A;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-17
450KW电机在1140V电液等级下电流约为250A,使用120平方电缆。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-17
上百平方