水晶灯的LED在开关关掉的情况下还亮着是什么原因?火线和零线都调换试过了,没问题。

请教这是什么原因?

这是使用LED灯具普遍存在的现象,但不是火线或零线接开关造成的问题。此类问题回答过别人一次,整理一下回复你。这是由于开关前后的导线,布线时走向平行且靠在一起(一般在同一根线管内)形成的分布电容导致的。
因为电容对市电交流电而言是通路,就是说,关断开关后,开关控制的电器还是可以通过开关两端并联的分布电容接通电源,从而有电流通过。由于这种分布电容的容量很小(即容抗很大),形成的电流极小(毫安级),对普通照明电器不会有肉眼可见的改变。但LED的工作电流就属于毫安级(视LED种类在10几--几百毫安,LED省电也因为此),所以开关关断LED灯具已不能正常发光,但由分布电容漏过的电流就可能引起LED灯具可见的改变(如微光闪亮、微亮闪烁等)。
明白了原因,如果你有动手能力,开动脑筋,你应该会想到解决办法,这里就不赘述了。追问

现在来问题了,LED不是微亮,而是亮一下过十五分钟之后再亮一下,开关关不掉

追答

这不是新问题。所谓万变不离其宗,表现形式各异,但根子都是分布电容惹的祸。
你就是把开关拿掉,似乎电路完全切断分离,由于分布电容(开关接线的走向和分布)没有改变、市电是交流电,LED灯具电路中始终会有漏电流存在,只不过依布线之分布电容的大小,漏电流大小之差异。
实际上室、内外布线都会形成分布电容(对交流电而言就是通路,尽管容抗很大),只是这种漏电流(非常小)的效应对传统电器而言,你无法觉察其存在罢了,但LED(毫安级)灯具是个另类。
除了外部接线的分布电容,LED、驱动电路(均有多种)组成的灯具之间也存在很大差异。猜想一下你的LED情况,应该是关断开关后的漏电流不足以让你的LED显亮,但恒流源(保证LED正常长寿命工作的配套装置)电路内部有整流后滤波大电容,等很小的漏电流慢慢将其充满电后,后方电路才能启动向负载LED供电发光,由于电容的蓄电量仅够短时维持,所以LED高亮一下后熄灭,电容再进入下次漏电流慢慢充电过程,如此循环往复,似乎有规律的LED亮、灭就不足为怪了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-13
楼上说得对,如果开关没坏,那么就是说没有电他也能亮,那干脆就不用接在电路里了。如果断开开关亮度很低的话,倒是有可能是感应电压点亮led灯。
第2个回答  2013-06-13
很简单 开关坏了吧
第3个回答  2013-06-14
应该是你另外的哪里的街头是反的。
相似回答