固定式固封开关柜 耐压实验

固定式固封开关柜耐压试验 此柜子为上进下出 隔离开关上端连母排 下端连接断路器 现在隔离开关为分断 断路器为分断状态 A相耐压试验时短断器下端正常应该为没有电通过,但是接地刀的传感器却处于放电状态 B,C相没有此种情况,当断路器合闸时,端子为短接时未出现此情况
求解决

第1个回答  2013-06-12
感应电。

试验时,非被试设备短路接地(包括传感器的线)。

用的是高频电缆吧。追问

是啊 但是B C相 没出问题啊 都是这样的 单相试验 其余两相短接接地

追答

高频电缆距离传感器或传感器的线太近。或距离断路器下端口金属部分太近。