农村机井深度大约73米。去年的六月份左右打的,目前有几点疑问 ,尚且得不到解答。求专业人员告知。...

农村机井深度大约73米。去年的六月份左右打的,目前有几点疑问 ,尚且得不到解答。求专业人员告知。问题一,合上闸刀,水流猛烈,激起层层浪花,一段时间以后,水流缓和,尚且有山间流水之神妙。 半天或者一天以后,水流见缓,有时出现一会大一会小的感觉。也就是说水流不够匀速。此问题一直得不到回答,包括问安装机井水泵的伙计。问题二, 水泵工作一段时间以后突然停止。 控制器上面有个装置,断开了,也就是所谓的保护器跳闸。 是潮湿的缘故,还是意味着水泵不正常的工作导致跳闸。或者说是水位下降,水泵露出水面,工作发热导致的? 问题三,机井里面咕噜噜响。跟煮开水一样。这是怎么回事。
如果你都懂却不屑于回答,那么你可真错过了一个展示自己才华的大好机会,你帮助的不是我,而是向网络,向众多浏览此网页的人一个认知你能力的平台。不要吝啬你那一点点知识。你将获知无数人陌陌的夸奖和膜拜。哈哈。

1、第一个问题很明显,当地水位过低,水井进水量不够。
刚开始抽水,水位较深,进水压力大,出水量就多;随着水位的下降,出水量逐渐降低;最后水泵的进水口有一部分暴露在空气中,水泵一进气,就不泵水了,井底水又慢慢多了,水泵又开始泵水,如此反复。
2、第二个问题描述的不清楚。是间断性有规律的跳闸,还是偶尔跳闸?是刚开始跳闸,还是出水量少的时候?还是热保护跳离?
建议测一下水泵电机运转电流,对比额定电流比较下;如果正常,看看所用的空开的带载电流多大,看看热保护电流设定的是不是偏小,都没问题的话就换个空开或热保护试试。
3、水井里响,是水泵运转时响还是停泵后响?水量小时响还是大时响?如果是水量小时响,应该是水泵进水口暴露在空气中,水泵进气了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-22
抽水量超过同期机井可抽水量,泵体露出水面所致
相似回答