1.0平方毫米的铜线允许的电流量是多少安?

如题所述

1平方毫米的铜线最多能过多大的电流?这个问题只能举例回答。

标称截面 1平方毫米的BV型聚氯乙烯绝缘铜芯线的参考载流量:
    单芯 20A    双芯 16A
若是单根裸露铜导线,载流量还要大许多。

注:上述所列载流量数据,是在环境温度25摄氏度、载流芯温度70摄氏度条件下,空气架空敷设的载流量。
不同环境温度时的载流量修正系数为:
环境温度  5   10   15   20   25   30   35   40   45
修正系数  1.225 1.172  1.118  1.060  1.000  0.9354 0.8660 0.7906 0.7071

至于在画PCB图时,信号线和电源线的线宽范围多大,这取决于铜箔厚度、涂镀材料和厚度、工作环境温度、通风状况、板面和元器件允许温度、元器件排列状况和可供布线空间等诸多因素。也不是一两句话能回答得了的。你首先要多看书籍资料,然后再问。作PCB,要学的东西还很多。
下面的资料,供参考。

印制导线温升与导线宽度和负载电流的关系
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答