现用一支镍铬-铜镍热电偶测某换热器内的温度,其冷端温度为30℃,显示仪表的机械零位在0℃时,这时指示值为400℃,则认为换热器内的温度为430℃对不对?为什么?正确值为多少度?
求步骤
错误的。
知道镍铬-铜镍热电偶(E型)的电势不是恒定的。分度值不是随温度升高直线上升的。如0℃到30℃之间它的分度值在0.06毫伏左右,400℃到430℃之间它的分度值在0.08毫伏左右。0℃时电动势为0毫伏,30℃时电动势为1.801毫伏。
400℃时电动势为28.943毫伏,1.801+28.943=30.744。查(E型)的电势表应在422.5℃左右。由于E热电偶的线性度比较好,在没有冷端补偿的情况下,将读出的温度值直接加上环境温度,产生的误差在要求不高的情况下可以接受。
含义
铜镍之间彼此可无限固溶,从而形成连续固溶体,即不论彼此的比例多少,而恒为α--单相合金。当把镍熔入红铜里D200,含量超过16%以上时,产生的合金色泽就变得相对近白如银,镍含量越高,颜色越白,但是,毕竟与铜融合,只要镍含量比例不超过70%,肉眼都会看到铜的黄色。何况通常白铜中镍的含量一般为25%。白铜是铜镍合金的雅称,密度在铜和镍之间8.9-8.88。
怎么算的,能不能把算法写上
追答你当时的冷端温度为30℃,显示仪表的机械零位在0℃时。因此它的起点温度低了30℃,此时30℃的对应毫伏值为1.801。你当时测得的温度是400℃,它的对应毫伏值为28.943毫伏。因此你必须把测得400℃时的对应毫伏值为28.943加上30℃时(起点低的温度)的对应毫伏值为1.801等于30.744毫伏。(1.801+28.943=30.744)根据E型分度表的对照表查得30.744毫伏对应的温度在422℃~423℃之间,就可认定为422.5℃左右。希望对你有帮助采纳。