雨水管与墙体之间的间距一般多少?

画图遇到的问题,貌似百度也搜不到!

每根雨水管可排除约200平方米的屋面雨水,其间距控制在30m以内。

天沟的净断面尺寸应根据降雨量和汇水面积的大小来确定。

一般建筑的天沟净宽不应小于200mm,天沟上口至分水线的距离不应小于120mm,天沟纵向坡度取0.5%~1%。

雨水管最常采用的是塑料和铸铁雨水管,其管径有50,75,100,125,150,200mm等几种规格。

一般,民用建筑常用75~100mm的雨水管,面积小于25m2的露台和阳台可选用直径50mm的雨水管。一般情况下雨水口间距不宜超过18~24m。



扩展资料:

综合管线设计一般应遵循以下原则:

(1)先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。遇管线交叉时,小管径避让大管径。

即先布风管,接下来喷淋干管、消火栓干管,空调水管,强、弱电桥架等。

因小管径所占空间位置较小,易于安装,且造价相对低。

(2)压力流管道避让重力流管道。压力流管道在外加压力作用下,介质克服沿程阻力,沿一定方向流动。给水管道、消火栓管道、自动喷水管道、热水管道等为压力管道

压力管道区别于重力管道的主要特征是可以爬升。重力流管道内的介质仅受重力作用,由高往低流。污水、废水、雨水等管道属于重力流管道,其主要特征是有坡度要求且排放水流杂质多,力求管线短,避免过多转弯,以保证建筑使用空间及排水流畅。

管道交叉时,应将重力管道对标高要求作为首要条件予以满足,压力管避让重力管。

(3)冷水管避让热水管,热水管需保温且造价较冷水管高。

(4)电缆(动力、自控、通讯等)桥架与水管宜分开布置或布置在其上方,以免管道渗漏时损坏电缆或因此造成事故。

(5)可弯曲管避让不可弯曲管。

(6)金属管避让非金属管,因金属管较易切割、弯曲、连接。

(7)附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工操作和维护及更换管件。

(8)管道分层布置时,由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列。

参考资料来源:百度百科-雨水管

参考资料来源:百度百科-管线设计

参考资料来源:人民网-《城镇排水与污水处理条例》发布 2014年1月1日起施行

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
雨水管与墙体之间的间距一般40~50mm。

设计雨水管的总管口径时,在无压流(非满管流)时,管内设计流速通常在1m/s左右,所用的最小设计流速应大于污水管渠,满流时雨水管内的最小设计流速为0.75m/s。

原则如下:
1、消防管必须让雨水管,因为雨水管是重力流,需要坡度,而消防管是压力流。
2、埋深在地方最大冻土线以下。
3、如果地面有大型荷载,需对其影响验算后确定埋深。
4、雨水管都有那些规格?
  雨水管,是别墅屋面排水系统的主要组成部分,作用是将屋面天沟内收集的雨水有组织的排离建筑物。彩铝雨水管采用国际标准尺寸:2X3英寸(51X75mm),3X4(76.2X101mm)英寸矩形雨水管,3英寸(75mm),4英寸(100mm)圆型雨水管。
5、如果雨水管距雨篷边缘较近,可用斜弯头将雨水管从雨篷旁边引下;较远就要穿雨篷,但应加套管。
第2个回答  2013-05-29
雨水管与墙体之间的间距一般1~2公分
相似回答