每根雨水管可排除约200平方米的屋面雨水,其间距控制在30m以内。
天沟的净断面尺寸应根据降雨量和汇水面积的大小来确定。
一般建筑的天沟净宽不应小于200mm,天沟上口至分水线的距离不应小于120mm,天沟纵向坡度取0.5%~1%。
雨水管最常采用的是塑料和铸铁雨水管,其管径有50,75,100,125,150,200mm等几种规格。
一般,民用建筑常用75~100mm的雨水管,面积小于25m2的露台和阳台可选用直径50mm的雨水管。一般情况下雨水口间距不宜超过18~24m。
扩展资料:
综合管线设计一般应遵循以下原则:
(1)先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。遇管线交叉时,小管径避让大管径。
即先布风管,接下来喷淋干管、消火栓干管,空调水管,强、弱电桥架等。
因小管径所占空间位置较小,易于安装,且造价相对低。
(2)压力流管道避让重力流管道。压力流管道在外加压力作用下,介质克服沿程阻力,沿一定方向流动。给水管道、消火栓管道、自动喷水管道、热水管道等为压力管道。
压力管道区别于重力管道的主要特征是可以爬升。重力流管道内的介质仅受重力作用,由高往低流。污水、废水、雨水等管道属于重力流管道,其主要特征是有坡度要求且排放水流杂质多,力求管线短,避免过多转弯,以保证建筑使用空间及排水流畅。
管道交叉时,应将重力管道对标高要求作为首要条件予以满足,压力管避让重力管。
(3)冷水管避让热水管,热水管需保温且造价较冷水管高。
(4)电缆(动力、自控、通讯等)桥架与水管宜分开布置或布置在其上方,以免管道渗漏时损坏电缆或因此造成事故。
(5)可弯曲管避让不可弯曲管。
(6)金属管避让非金属管,因金属管较易切割、弯曲、连接。
(7)附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工操作和维护及更换管件。
(8)管道分层布置时,由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列。
参考资料来源:百度百科-雨水管
参考资料来源:百度百科-管线设计