发电机在运行中其频率的允许变动范围是±0.5Hz。 运行中如频率过低,将会对发电机产生不良影响。
(1) 频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,破坏冷却条件,而使温度升高。
(2) 因为发电机的端电压和频率、
磁通成正比,如频率下降,必须增大磁通才能保持端电压不变,也就是要增加
励磁电流,从而造成转子线圈的温度升高。同时也容易使定子铁芯饱和
,磁通溢出,从而造成机座的某些部件产生局部高温。
(3) 频率过低还可能引起
汽机断叶片。
(4) 如由于频率过低造成端电压的下降,从而造成厂用电系统电压下降,使得厂用电机转速下降、出力下降,这将会威胁到发电机甚至整个系统的安全运行。