市政排水管管道太长,坡度怎么做...就是说如果2000米的直线排水管线,坡度是千分之2,那落差就是4米,

埋深1.3米的话,到那头就是5.3米,太深了,那我该怎么办啊

首先,2000米的市政管道不算长;
其次,重力流0.2%的坡度也是正常的;
第三,起点埋深1.3米,不意味着终点埋深就是起点埋深+落差,是5.3米,2km的范围,地面肯定也是有坡降的,如果地面一直与管道坡向一致,那终点埋深会低很多,如果地面坡向与管道埋深相反,那终点管道埋深可不止是5.3了,而是更大。
第四,想要提高终点埋深,一个方法是在合理流速的前提下,降低坡度;
2000米不可能是一个管径吧?如果是一个管径,说明管径很大,完全有条件降低坡度;你的坡度是怎么算来的?不会只是随便定个千分之二吧?
如果高程差很多,那就只有加设泵站了。
第五,是否是平原地区,是雨水管道还是污水管道,都影响你的选择。追问

坡度可以降低到多少啊?高程差多少可以加泵站?是经过化粪池的污水管道

追答

坡度大小要看你的管径大小,管径越大,坡度越小,《室外排水设计规范》里有相关规定。
是否加泵站也要看你跟下游管道的高差是多少。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-09
地面都是平的?地面也应该有坡度啊,怎么会从头到尾都是平的地面

再说,5.3米埋深很正常的好吧,超过10米才考虑提升。
第2个回答  2013-06-08
5.3米还深啊!
从挖沟时就要定坡度的。
相似回答