6平方的电线能带多少千瓦.单相6平方电线能带多少功率?

6平方的电线能带多少千瓦.单相6平方电线能带多少功率?

1、三相电每个千瓦估算为2A,单相电每个千瓦估算为4.5A。
2、理想的情况下6平方的铜心线(国标),单相能带8千瓦;三相能带24千瓦。
  1平方铜电缆的额定电流为6A。因此6平方的铜心线能承受6x6=36A的电流。
  单相市电所对应的功率为=IU=36x0.220=8千瓦(近似值)。
  三相市电所对应的功率为=1.732IU=1.732x36x0.380=24千瓦(近似值)。
3、所承受负荷功率大小:与铜线的长度、铜线敷设方式(明敷、暗敷、桥架、直埋等)、环境温度有关。长度越长、环境温度越高,能承受的功率也要适当小些,还要考虑是否预留一定的负荷等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

1、三相电每个千瓦估算为2A,单相电每个千瓦估算为4.5A。
2、理想的情况下6平方的铜心线(国标),单相能带8千瓦;三相能带24千瓦。

具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。
暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。

6平方铜线的安全载流量估算是50A,穿管使用要打八折,就是40A。
知道电流、电压后,就可以计算出可以带的负荷了。
P=UI    P  =  220  x  40  =  8800(W)  最大可以带大约8.8KW的负荷 

为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。  
6平方最高是48A。P=IU=48*220=10.56千瓦。 

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-04-21
问这个类型问题的人很多,我也不说理论计算了,给你个简单计算方法:铜线每平方的功率承载密度大约是1000瓦/平方多一点点(工业用电380v是这个样子~如果是普通的民用220v大约是800多瓦每平方)~也就是说多少平方的电缆基本就可以带多少千瓦的负载~
也就是6平方的线(铜)可以带6千瓦的负载,铝合金电缆电线功率承载密度是同等直径铜电缆电线的0.6-65之间,线径越大这个系数就越小,也就是说你6平方的线如果是铝线的话大约可以带动6千瓦x0.6=3.6千瓦的负载(*因为你的电线横街面积比较小,系数可以取0.65左右~可能还可以大一点点(0.66)所以6平方的铝合金电缆电线,实际的承载功率在4千瓦左右 )
第3个回答  2017-11-10

30~39A,取中位35A,乘以220v就是可承受功率。

第4个回答  2016-07-12
最大额定40安培,合8800瓦。供参考。