plc控制变频器转速 0-10V程序怎么写?欧姆龙的

如题所述

OMRON的PLC模拟量输出假设用D/A004,输出0~4000(16进制0FA0),假设该模块的拨码开关设定到2,第一个通道,就是2021,将0~0FA0的数字量写入该通道即可输出4~20mA或0~10V信号!
但是0~10V一般用做电位器调频。变频器内部参数设定为
1、外部频率端子有效,而不是手操器面板有效!
2、频率输入方式选 电压+电流,这样即可实现电位器+PLC 任意调节切换
具体的程序实现:
MOV(21) #0FA0 2021
其中,#0FA0也可以是DM区地址,如:MOV(21) D6000 2021,这样根据D6000中的数据控制2021的输出大小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考