功率因数变送器输出什么信号?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-18
大部分工业用变送器都是输出4~20mA电流信号。
功率因数变送器输出4~20mA信号对应0~1的功率因数。即功率因数为0时,输出4mA电流,为1时,输出20mA电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IIGW3G8W8.html
其他回答
第1个回答 2013-05-18
标准模拟信号输出,一般0~5V, 1~5V, 0~20mA, 4~20mA可选,或者数字量输出
相似回答
功率因数变送器
量程怎么设置
答:
功率因数
为1(纯阻性负载)时,
输出
为 12mA 功率因数为感性0.5(滞后,感性负载),输出20mA 感性负载,功率因数在 1-0.5 范围变化时,输出在 12mA-20mA 范围变化。容性负载,功率因数在 0.5-1 范围变化时,输出在 4mA-12mA 范围变化。
变送器输出
的标准电压和电流
信号
有
哪些
答:
变送器输出4-20mA电流对应电压与你连接的负载电阻有关
,如果带的负载是250欧,则电压是1~5V,如果负载是500欧,电压是2~10伏... 当然,变送器输出电压不能无限的增大,带负载能力是由限的,请参考说明书。不能说带1兆欧负载,取得20KV20mA的输出。
变送器输出
有PNP和NPN两种
信号
吗?两者有何区别
答:
常用的这类传感器可分为4个分类,即NPN-NO、NPN-NC、PNP-NO与PNP-NC(三条引线,电源线L+与L-,
信号输出
线)。NPN是指当有触发信号时,信号输出线动作于L+这条高电平的电源线。对于NO型,在没有触发信号时,输出线是悬空的;有触发时则发出与L+电源线相同的电平(实际是这两条线连通了)。...
测量高压变频电机的输入
功率
,功率分析仪要不要外置电压传感器,所测试...
答:
变送器
可以
输出
与功率成线性的直流
信号
,供显示和控制之用。甚至
功率因数
的变化都在变送器内部自动补偿。典型的有功功率变送器是:SST3-WD-3型。如果按三相四线来接线和测量,可以选用SST3-WD-3A即可。性能非常稳定,测量精度在0.2%以上,在电力和控制系统应用非常普遍。
电流
变送器
的作用是
什么?
答:
5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准
信号
,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。电量
变送器
是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、
功率因数
、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压
输出
(电能脉冲输出)的测量仪表。
变送器
为
什么
采用直流4~20ma
输出?
答:
输出
4~20mADC标准
信号
的
变送器
,其电源电压通常采用24VDC,采用直流电压的主要原因是可以不使用容量较大的电容及电感,只需考虑变送器与控制室仪表连接导线的分布电容及电感,如2mm_的导线其分布电容约为0.05μF/km;对于单线的电感约为0.4mH/km;大大低于引爆氢气的数值,这对防爆非常有利。2、传送...
传感器和
变送器
有
什么
区别和联系
答:
当然还有把电气仿照量改换成数字量的也能够叫变送器。两者在接线方式及供电方式,传感器有两线制、三线制、四线制,有的需要额外供电,有的不需要供电。变送器为两线制,电源和信号为同一组线。传感器
输出信号
为非标准电
信号
,
变送器输出
为标准电信号。