电梯和吊车的功率因数,需要系数分别都是取多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-06-22
与具体电机及负荷有关。一般估算可取0.8。
目前对于单台电梯配电的计算中存在两个问题,一是客梯电动机的功率,在没有具体型号规格的情况下,参照一些设计资料 ,确定的容量都偏大,二是计算电流也偏大,结果设计取值比实际的结果都要大,当电梯台数较多时,如此设计累计结果就更大了,这无疑会造成资源极大的浪费。电气设计人员不能认为越大越好,万无一失,应该从节能减排的原则出发,充分了解电梯的具体技术数据才能准确地确定电梯的配电容量和配电电缆截面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IIGNYGpNW.html
其他回答
第1个回答 2013-05-19
与具体电机及负荷有关。一般估算可取0.8。
相似回答
求助,建筑电气
需要系数和功率因数
的问题
答:
需要系数只取一次,在末端配电箱系统图里取。
一般去0.8,最小不要低于0.6
。民用建筑就这样。功率因数,没有电动机符合的话,一般配电按0.8ok。
需要系数
法求负荷
答:
需要系数
法求负荷
...一共12户,每户6kw,总箱72kw
,需要系数
一般
取多少
? 用多大电缆?_百度...
答:
总功率为6KW*12*3=216KW。三相平衡负载功率公式:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为负载功率 U为线电压 三相是380V cosφ是负载
功率因数,
一般电动机取0.75,你这取0.8吧 。你的216KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=216000/1.732*38...
电工题目:
需要
300千瓦的容量,应该选用多大规格的电缆?
答:
这300kW负荷的
需要系数
Kx一样不晓得
取多少,
看楼主意思似乎应该取1,就按1算吧。瞎算算,请各位斧正:300*1000/380*3^1/2*0.85=536.3A。查载流量,3根YJV-1kV-3*120+1*70。0.2kM380V 120铜缆那点压降不算了
,功率因数
取0.85,取到0.9应该电缆还能稍小一点。
三相动力用电15千瓦的电机、应怎样算控制开关大小及电源线的大小
答:
5 吨吊车可取6 平方毫米的。但“桥式吊车大一级”,即5 吨桥式吊车则不取6 平方毫米的,而宜取10 平方毫米的。 以上选择的导线都比吊车电动机按“对电动机配线” 的口诀应配的导小些。如5 吨桥式
吊车,
电动机约23 千瓦,按口诀“6 后加六”,应配25 或16 平方毫米的导线,而这里只配10 平方毫米的。这是...
在照明配电箱中pe是怎么算出来的?
答:
电路吸收
的功率
,
流入的电流和电路两端电压的乘积。是无源电路,也有有电源的情形,就是充电,这时候电流是从电池正极流入电池的。计算时选择电压和电流的参考方向一致,即关联参考方向,此时,计算所得即为电路吸收的功率。若选择电压和电流的参考方向一致,意思为电路吸收5W功率,即为发出5W。
380的电机。
功率
5.5KW。电流12A求用
多少
平方的铝线和铜线
及
计算公式(计 ...
答:
铜线2.5平方,铝线4平方,如果距离比较远可以加大一个等级。经验公式:每平方铜线6-8A,每平方铝线4-6A。