电气安装pvc管国标壁厚是多少?

如题所述

刚性PVC绝缘导管按照GB/T14823.2-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.15mm,中型管壁厚为1.5mm,重型管壁厚为1.9mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.3mm,中型管壁厚为1.55mm,重型管壁厚为2.1mm;φ25mm:外径公差±0.4mm。

穿线管防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管、不锈钢穿线管、碳钢穿线管。用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。

安装说明

锯管长度根据实测,并结合各连接管件的尺寸逐层确定。锯管工具宜选用细齿锯、割刀和割管机等工具。断口应平整,断面处不得有任何变形。待粘接的插口部分可用中号板锉锉成15o~30o坡口。坡口长度一般不小于3mm,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2。坡口完成后,应将残屑清除干净。

以上内容参考:百度百科-PVC管排水管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
刚性PVC绝缘导管按照GB/T14823.2-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.15mm,中型管壁厚为1.5mm,重型管壁厚为1.9mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.3mm,中型管壁厚为1.55mm,重型管壁厚为2.1mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,轻型管壁厚为1.45mm,中型管壁厚为1.8mm,重型管壁厚为2.2mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,轻型管壁厚为1.7mm,中型管壁厚为2.1mm,重型管壁厚为2.7mm;φ40mm:外径公差±0.5mm,轻型管壁厚为2.1mm,中型管壁厚为2.3mm,重型管壁厚为2.8mm;φ50mm外径公差±0.6mm,轻型管壁厚为2.45mm,中型管壁厚为2.85mm,重型管壁厚为3.4 mm;φ63mm外径公差±0.6mm,轻型管壁厚为3.0mm本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-11-12
GB/T14823.2-93的标准已于2012年12月31日废止。替代标准是:GB/T20041--2013。但似乎电工线管采用的标准多为:JG/T3050-1998.。
第3个回答  2013-05-24
1.5MM就可以了