给排水设计设计流量表具体怎么用?

建筑给排水设计规范的给水管段设计流量计算表到底具体怎么用的呢?知道当量怎么去查?求大神具体讲解,小的先谢谢啦~~~

第1个回答  推荐于2016-08-28
必须计算出流量才能去查,当量只是流量的基础数据。用水平均的建筑按额定流量选(办公楼等),用水变化大的建筑按最大流量选(住宅、宾馆等)。追问

我知道,假如我知道了当量和算出了对应的秒流量,然后怎么用这个表?能给出例子吗??

追答

查产品样本对照,一般有三个流量,过载(最大)流量,常用(额定)流量,起步(最小)流量。按设计的秒流量对照样本选。
比如:LXS-40,某厂家样本过载流量20立方每小时,常用流量10立方每小时,最小流量0.40立方每小时,你计算的秒流量是5升每秒,每小时就是18立方。如果是住宅就选这个了。如果是空调补水管或办公楼等就得找LXS-50,看看是不是与常用流量一致或略小,是就可以选。

追问

我有点昏了,这个表上面不就是什么概率,流量,当量的数据吗,他这个表格是用来干什么的哦。秒流量公式一算就有啊,当量根据图纸卫生器具又算出来,这个表格拿来干什么。选管径?

追答

还以为你选水表口径呢,规范上有计算公式,搞清楚每个公式代号的含义,住宅大概三个公式表格才能算出来,公建已知当量的话,一个公式就能算出来。仔细看,或找设计手册,按原题算一遍

几句话说不清楚

追问

关键问题就在这里,住宅的出流概率和设计秒流量都可以算出来,那么那个表格拿来做什么??怎么使用???

追答

好吧,第一个求U0的公式是求出住宅内留出概率。第二步根据U0查附录C得出阿尔法C。第三步求出流出概率求出U。第四步求出流量。这是住宅的标准算法。附录E的表,是有明确的U0,明确的总当量,直接查表得出设计流量,工程中估算流量经常使用(U0或户当量不一定正好是表中的值,另外超出表中界限的,也需用公式计算)。

追问

谢谢你,很耐心的回答,明白了~~没及时回复,sorry~

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-10-23
看建排书,知道当量,根据公式算流量,再对着表追问

这个我知道,算出流量和当量,具体怎么使用,能说个例子吗?

追答

你算出来了,就把流量对着表找,找到相应的流量就有管径和坡度。。。例子在网上有吧

相似回答