增压泵扬程如何选择?

增压泵扬程如何选择?1层楼面摆放的水箱,一楼为员工卫生间,有80个洗浴淋浴喷头,可能因为落差小,出水点多,有的喷头没水,请问应该选择怎样的增压泵来。

选择额定扬程有15米的就够了,只要流量跟上的情况下,这个扬程绝对够用。增压泵其用途主要有热水器增压用、高楼低水压、桑拿浴、洗浴等加压用、公寓最上层水压不足的加压、太阳能自动增压、反渗透净水器增压用等等。

泵抽不上水时,泵安装在自来水管路上,如自来水水平面位于泵的叶轮上平面(水平安装)或中心线(垂直安装)以下时,此时应关断电源,待自来水水位升高超过叶轮平面或中心线时,再接通电源,以免损坏机件(自动型无需关电)。



扩展资料:

增压泵利用大面积活塞端的低压气体驱动而产生小面积活塞端的高压流体。对大径空气驱动活塞施加一个很低的压力,当此压力作用于一个小面积活塞上时,产生一个高压。通过一个二位五通气控换向阀,增压泵能够实现连续运行。

单向阀控制的高压柱塞不断的将液体排出,增压泵的出口压力大小与空气驱动压力有关。当驱动部分和输出液体部分之间的压力达到平衡时,增压泵会停止运行,不再消耗空气。当输出压力下降或空气驱动压力增加时,增压泵会自动启动运行,直到再次达到压力平衡后自动停止。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
也可能是管路太细和高差过小的共同原因。
方案一 水箱高度提高10m,水箱引出出水管径DN125
方案二 采用增压水泵增压供水;按90个喷淋头计算,流量18L/S=64.8m³/h。采用2台泵一用一备,单泵流量64.8m³/h;扬程16m(左右)或者3台泵2用1备,单泵32.5m³/h,扬程同前;有条件的可增压一个隔膜气压罐。控制方式可选用变频恒压控制柜,以保证压力恒定平稳。另外出水总管不应小于DN125.
(修改更正)

如遇其他疑问可追问,如果满意请采纳哈追问

我想请问这个扬程16米怎样算出来的 跟喷头的数量有关吗?

追答

和喷头数量没什么关系,和管路口径有关系。选择16m主要是惯例。因为给水排水设计规范里对水龙头出水水头有压力要求,喷淋头最低工作压力是0.1mpa,也就是10m。考虑到管路的阻力损耗和压力上下限值,所以一般选用12-16m。选择16m的好处在于:设备自动运行时,是靠压力差来启动和停止的。比如你这套设备可以考虑设定为启动值12m;停泵值16m。变频恒压设置可以考虑在14-15m。
不好意思,因为疏忽,更正一下流量单位,上面的m³/h写错了。你这个是员工宿舍的公共浴室,流量按90*0.2*100%=18L/S=64.8m³/h。
出水总管道要DN125;(DN100勉强可用。)

追问

我还是有点疑问,就是选择16米的扬程是提出6米作为管道阻力损失其他的10米是不是就成了0.1Mpa压力的,假设第一个喷头是0.1mpa那么经过他会不会有一部分的压力损耗,

追答

说明:淋浴器的最低工作压力是0.1;0.15也可以。为了保证压力的稳定,6m只有一部分用于管道阻力,阻力多少取决了管道材质、管径大小、弯头多少、管路长度、阀件的多少和流量多少。留有富余的压力,一是因为设备自动运行时,启停水泵需要一定的压力差,二是保守做法,留有一定的安全余量。
在流量充裕的情况下,每个喷头的压力都会基本保持一致。你所说的情况,只有当流量不够时,才会出现。建

本回答被提问者采纳
相似回答