一P0.75KW!一平方按6安电流算!3P空调2.25KW!220V按1KW4.45安!电机启动安7倍电流算!就是15.75安!17.25(KW)÷6(安)=2.875(平方线)!加上套管÷0.7!差不多就是4.1(平方线)多一点!用4平方线可以吗?不行的话,这公式该怎么算!
ç¨ä»ä¹å ¬å¼ç®åºæ¥ï¼
采用2.5mm²的铜芯塑料绝缘电线或4mm²的铝芯塑料绝缘电线合适。
以Gree/格力 KFR-72LW(72551)NhAa-3 3匹空调为例,它的在制热时加电辅加热时最大功率为2350+2100=4450W。
1. 计算单相电流:Ijs=P/U/cosφ=4450/220/0.9≈22.5A;
2. 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:22.5×(1+20%)≈27A;
3. 在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘电线或4mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,即:BV-3×2.5或BV-3×4,它们的安全载流量分别是32A和32A。