我们是做选矿设备的,基本上所有设备都是三相异步电机驱动,但是一些电机实际电流远小于额定电流,请问该怎么办?是不是可以降低电机功率型号,但如果降低了功率,启动不起来该怎么办?比如一个机器额定电流是90A,但是实际电流只有30A。
陈老师的意思 是搞个电容补偿柜吗?如果对于改造倒是行得通,但是对于设备生产厂,是不是还得降低功率型号?
追答对于设备生产厂,降低电机功率当然是明智的,将降低了电机的成本。
追问再次请教陈老师:降低了功率型号,确实减低了一些成本,但从长期的节能方面讲意义大吗,比如55kw的换成45kw的,电机自身消耗的能量大不大?另外,从功率因数方面怎么解释这个问题哪
追答理论上有节能效果,主要是降低了线损;对电机实际消耗的有功功率基本相同,因为电机实际消耗的有功功率与机械负载大小有关;电机的功率因数与满载率有关,满载时的功率因数约为0.89附近,半载时时的功率因数约为0.75附近,空载时的功率因数约为0.2附近。
那如果换小了型号,启动吃力,可以降低启动速度吗
追答单纯降低启动速度,同时又想保持运行速度,就需要变频器的配合,根据费用进行衡量吧。