二层厨房水管打耐压试验,打到0.25后,几秒后降到0.2保持不变,是否水管漏水。
此为新楼,去年刚交接,二层去年底刚装潢好了。
烟道紧靠是电梯,无下水管靠近。自来水管离烟道约1米远,二层厨房水管打耐压试验,打到0.25后,几秒后降到0.2保持,不知是何原因。是水管漏水吗?但为何就哪点地方保持潮湿。
追答打压到2.5也太少了,一般会达到5~6,建议重新打压。水是会流动的,即使是少量的水,也会逐渐地渗透,从高处往低处——或许是那个位置的原来的地面地势较低?地面防水层破裂导致水往两个位置渗透?只能做这样的解释了。
追问现关闭总阀,往管里打水,打压打到7后,水压慢慢降到2.2,长期保持不变,是否证明水管漏水。
追答呵呵,肯定是漏水了啊,7个压力,竟然会慢慢地变成2.2了,如果不是漏水的话,那就奇怪了——正常情况下,压力表上的读数起码在两个小时以内不会有明显变化的。