如题所述

安川变频器的V1000系列故障代码详表故障代码故障现象/类型故障原因解决对策
bUS选购卡通信故障
检测到通信故障
(将运行指令或频率指令选择为“通过通信卡设定”时)通信电缆的接线不正确,或发生短路、断线)
受到干扰导致通信数据发生故障
选购卡损坏 选购卡和变频器的连接不正确确认是否有接线错误
正确进行接线 排除接地短路或者断线部位
确认抗干扰对策的状况
检查控制回路的接线、主回路的接线、接地接线,彻底采取抗干扰对策
采取上位装置的抗干扰对策
如果电磁接触器是干扰的发生源,则在电磁接触器的线圈上连接浪涌抑制器
将通信电缆更换为本公司推荐的产品或者将通信电缆更换为带屏蔽的电缆,并在主站或者电源侧(一次侧)进行屏蔽线的接地
设置独立的通信电源,将其作为通信专用的电源并在电源的输入侧连接噪音滤波器
接线没有故障,但故障无法排除时,请更换选购卡
检查选购卡的接口和变频器主体的接口是否正确连接正确地将选购卡安装到变频器上