到底哪些砌块要浇水,那些砌块不浇水呢

如题所述

中华人民共和国国家标准
砌体结构工程施工质量验收规范
GB50203—2011
规定:
5.1.6 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前1d~2d适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定:

1. 烧结类块体的相对含水率60%~70%;
2. 混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其喷水湿润。其他非烧结类块体的相对含水率40%~50%。
5.1.7 采用铺浆法砌筑砌体,铺浆长度不得超过750mm;施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-06
混凝土材质的不用浇水,页岩砖是要提前洒水的。洒不洒水主要这样来认定,材质吸水大就要洒水,防止砂浆水分被 过快吸走,影响砂浆强度。混凝土材质吸水率非常低,不用洒水。
第2个回答  2013-06-06
冬期施工什么砖都不得浇水。
烧结砖(粘土质、页岩质)实心、空心、多孔的;水泥、陶粒、石屑的实心、空心,砌筑前都应浇水润透;
蒸压的、加气的、泡沫砼的,砌筑前宜喷润,不得浇水湿透;
耐火砖不许湿水,及露天无遮蔽堆放。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-06-06
貌似都需要浇水哦,因为不浇水润砖的话,砖会将砂浆的水分吸光的,影响砂浆粘结性,从而会影响砌体质量哦~
第4个回答  2018-07-15
9.1.4吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。
9.1.5采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列规定:
1烧结空心砖的相对含水率60%~70%;
2吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。
相似回答