第1个回答 2013-01-23
看设计图纸上采用的什么标准 按你的的情况应属于城市管网 应采用CJJ33的标准 燃气管道必须探伤 100%射线+20%超声波 强度和严密性试压是必须做的 所使用的材料必须有合格证 施工必须由具有压力管道安装资质的企业来负责施工 作业人员也应具有特种作业操作证 焊接工艺由管材材质和压力来确定 你的工程量不大 可以采用别人使用过的焊接工艺 重新做焊评成本太高 你说管道压力是0.8公斤是不是太小了 0.8Mpa吧本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-01-27
基本上就是一楼和三楼所说的
这个最主要的要一分设计院出的图纸,因为这是压力管道施工单位施工前,要去当地的质量技术监督部门办理告知的,然后验收的时候特检所要有人员监督检验的,否则查出来麻烦非常大本回答被网友采纳
第3个回答 2013-01-23
0.8KG压力不属于压力管道,应该没啥要求
第4个回答 2013-01-24
70米工程量那么小大的施工企业不一定做,不关什么单位做验收要把握好试压和吹扫;射线也是要做的8公斤一般单位做问题应该不大