桩基础承台梁的锚固什么算

如题所述

一般做法是粱钢筋应该在承台钢筋上面,但如果超高的话,也可以放在下面,锚固长度应该从柱子边起算,不能按承台边起算,如那样当承较台大时,地梁钢筋就不能锚固到柱子了。

基础梁进入承台钢筋锚固,般都由设计单位在图纸中明确。一般承台侧面及顶面有配筋时,基础梁进入承台开始就算锚固,如承台只有底筋时,基础梁有时就进入柱边开始锚固。1

基础拉梁与基础梁拉梁的计算方法有两种:

1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。(基础土质较好,用此法较节约)

2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。

扩展资料

在工程中常用“钢筋的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部分,如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,为保证钢筋传力效果;

应根据钢筋的受力情况、保护层厚度、钢筋形式等具体锚固条件对粘结强度的影响,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.1条确定钢筋的锚固长度,且不应小于200mm。

参考资料来源:百度百科-基础梁

参考资料来源:百度百科-锚固

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24

   桩基础承台梁的锚固什么算

   另一个构件支撑在“支座”

   比如:基础是柱的支座,柱支撑在基础上

      柱是梁的支座,梁支撑在柱上

      梁是板的支座,板支撑在梁上

   在支座内的钢筋有锚固长度要求。那么桩是承台梁的支座?出现承台梁的一般是墙下单排桩承台梁和墙下双排桩承台梁。承台梁下的桩间距大于等于3倍桩径,这么多的(支座),锚固怎么算?且承台梁贯通整轴,我看只有出现连接,不存在锚固!故图集也无要求!图集只要求承台梁端部钢筋构造:

 

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-20

