用同一台变频器调频,控制160千瓦电机和控制90千瓦电机带同样的负核(90千瓦不超负荷)耗电一样吗,如果不一样,那个耗电多,差多少,如何计算

耗电不一样, 电机消耗占额定负载的10-20%左右,(节能电机可能小点)包括铜损、铁损、机械损耗。
160千瓦 *20%=32千瓦 90千瓦*20%=18千瓦
32-18=14千瓦 负载相同 160千瓦的电机也多14千瓦 左右。每小时多14度电。
与使用变频器无关。追问

这个回答和我当初想的差不多,实际是不是就是空载时大电机耗电多阿,不过我看到其他人的说法,电机功率不一样,空载也是不一样的,不都是按照20%的计算的,电机越大,空载占的百分比越小,小电机能到50%以上,大的电机20%左右,修过的电机不能这样计算,还有就是效率的问题,不知道怎么计算,使用小一点的电机效率应该比大的电机效率应该高吧,对耗电有没有影响,这样的算法也是估算的吧,不全面

追答

电机功率不一样,空载也是不一样的,不都是按照20%的计算的,电机越大,空载占的百分比越小,小电机能到50%以上,大的电机20%左右,这个观点是对的,
但是你提的这个题目,无论90千瓦 还是160千瓦电机,空载占的比例大致相似20-30%,所以我按20%计算的。

追问

回到我的主题,您的意思是不是也是这样认为,同样变频器的带160千瓦和90千瓦电机,两个耗电相差的就是空载时的功率差值了,其他的损耗很低不考虑,是不是这样认为啊

追答

同意你的意见

追问

终于确定下来了,谢谢大哥的指点,这个答案说实在话我心里没底,这样是不准确的,最终用电度表才是最准确的.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-23
是问变频器本身消耗的功率吗?如果是的话,应该是一样的。就像我们适用电脑一样,如果是使用电脑打开一个网页和同时打开N个网页,消耗的功率是没啥变化的。追问

大哥,电脑开多东西,耗电也会高的,CPU利用率高了,耗电也会增大,而不是消耗的功率一样,您的看法,我不认为正确,不过还是感谢您的指点

第2个回答  2013-01-23
你带同样的负载 也需要在同样的运行效果下比较追问

大哥,能说得具体点吗

追答

我觉得这不能计算 ,要相同的效果 就是指要相同的速度,
这2个电机在带载 运行相同的速度 但是这2个电机在这速度下的耗能是不一样的,只能实际测 不能计算
勿喷