1、当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
2、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求
3、水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦,避免出现故障。
4、信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。
扩展资料:
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017此次修订的主要技术内容有:
1、重新编排了自动喷水灭火系统类型、喷头类型术语;
2、充实民用建筑、仓库等场所自动灭火系统系统设计的技术要求,增加自动喷水防护冷却系统的技术内容;
3、补充了新型洒水喷头、管道的应用技术要求,特别强调依据设置场所进行系统选型以及根据喷头类型设计系统;
4、修改现行规范中不便操作的一些条款,协调与其他规范的关系。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017修订的主要内容有:
1、增加了英文目录;
2、增加了早期抑制快速响应喷头(ESFR)的安装要求;
3、增加了铜管、不锈钢管、涂覆钢管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管、消防洒水软管的安装要求;
4、对流量压力检测装置的设置要求进行了修订;
5、修订了干式和预作用系统管道充水时间的要求;
6、对规范附录的表格进行修订,使其可操作性更强;
7、增加了维护管理的检查方法的内容;
8、修改规范中不便于操作的一些条款;
9、取消了原3.1.2条,把原第8.0.13条的强制性条文改为非强制性条文;
10、协调了与其他规范、标准的关系。
参考资料来源:中华人民共和国住建部—《自动喷水灭火系统施工及验收规范》附件
参考资料来源:百度百科—自动喷水灭火系统设计规范