我家小区集中供热的地暖。位置处于系统末端。小区今年首次供暖,我家住1楼,负1楼储藏室负2楼车库均未供暖,2楼无人居住,可能打开了地暖。1-11层低压进水0.45MPa、温度42,回水0.4MPa、温度35,12-19层高压进水0.85MPa、温度43,回水0.8MPa、温度36。(去负2层车库看的本单元系统管线上温度和压力表),家里面积120平,室温14-15度。用带温度的万用表测分水器各管温度均为40度左右,集水器第1根管温度32、2管温度26、3管温度28、4管温度27度。去5楼测了下,室温在19-20度。分水器放气孔41度,集水器放气孔35度,没单根测。所有楼层滤网全摘掉了。我家不热火(找过开发商、物业、装地暖管的,他们都解决不了了。)是因为一楼多加地暖管(听地暖安装管的人讲的,他们用空气泵吹过地暖管了。)阻力大循环慢的原因么?(别家也是4根管)装个循环泵(扬程8米,排量最大80L/分钟那种)会改善么?(普通地暖流量是40L/分钟吧,我也不太清楚我家的是多大流量)有高手或遇到这样情况的人给个建议,先谢谢了!
安装地暖时需不需要添加循环泵还是看个人情况,如果是正常设计无误且能满足地暖运行的情况下就没必要安装循环泵。
安装地暖时需要添加循环泵有以下情况:
地暖循环系统不平衡:安装地暖前没有设计或设计不当,地暖管道之间长度超过28m,造成地暖系统不平衡;那么在这种情况下可以考虑安装循环泵来弥补地暖系统压力不稳的问题。
地暖不热:这是集中供热末端的用户,可能因为水流的循环不好而导致了供暖效果不佳或者是供热不均匀等情况,在这种情况下建议安装使用循环泵来增加地暖的工作效率。
地暖铺设面积过大:地暖实际铺设面积超过160㎡且地暖管路长度设计为90-130m,针对这样供暖面积比较大的用户家庭中,安装使用循环泵可以让地暖的水系统循环的效果更好,提高地暖的供暖效果,因此建议这样的用户安装循环泵使用。
家里采用壁挂炉等独立供暖供暖的情况下:如果地暖的安装超过了壁挂炉的供应范围的时候,为了达到供暖效果就要安装使用循环泵来改善这种情况。
去年安装了循环泵,长了1-2度,后来楼上开了地暖又长了1-2度。最后18-19度。今年没开循环泵,楼上也没开地暖。屋内20-21度。MMD不知道肿么就比去年热火了。(我自己装的循环泵)