由于特殊原因我想在A组和C组暖气片之间加挂B组暖气片,如下图所示,那么请问这样直通可以吗?假如可以的话B组暖气片的效果会好吗?

亲,不行,局部水头太大,最好串联,水会偷懒走近道,呵呵,要是有需求的话建议用阀门控制追问

下面是我刚画好的图,我就想省点材料费,这样连接可行吗?

追答

不可以,这样c就不会热,水到b哪里就走了回水,一般暖气是上进下出。这样整个暖气片都热,其次你要是在一个房间建议串联。也就是去掉,a-b的上面,b-c的下面,然后直接从c的下端走回水,这是最简单也是最省材料的,但是房子不是这样,看你是几间房,要不要独立控制,怎样走管道考空少,、
晚安

追问

如果要是用下面的方法连接,哪个更合适呢?

A、B、C三组进水管之间可以安装自动排气阀

追答

第一种,合适,第二种只有a热,水会直接从a的出口到回水,而不是b。c,但是第一种有弊端,就是a暖气永远比b和c热,建议a,b,c三个暖气带有一定的坡度。
最好是吧第一种方式的a-b-c的下边管道管道去掉,水靠重力满溢到其他暖气片,这样可以节省管道,避免墙体开口,也可以使啊三个暖气片都一样热度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-16
照你这样做的话 B组 C组都不会太热的
因为A组水直接回去了
简单一点就是A组回水进B组 B组回水进C组 C组进主回水管道
不好意思我不会画图追问

下面是我刚画好的图,我就想省点材料费,这样连接可行吗?

追答

不可以
我说的具体点“平面” 每组都有4个口 A组左上进水 右上安放气门 左下封死 右下进B组左下
B组左上封死 右上安放气门 左下来自A组 右下进C组左下
C组左上封死 右上安放气门 左下来自B组 右下直接回水(回水管道是从C组出来单走的)
这样既省材料 而且每组都一样热
加装循环泵

追问

如果要是用下面的方法连接,哪个更合适呢?

A、B、C三组进水管之间可以安装自动排气阀

追答

1比较合适
2不合适的原因是水会从A组直接回去 不会进B C两组
另外我问下A组到B组之间距离是多少 距离要是远 那就费管了
我说安的不是自动排气阀 是手动的气针 个人认为自动的占地方 还不美观
但一定要加循环泵

本回答被提问者采纳