关于室外供暖管道的保温

我正在做一个关于室外供暖管道的保温的审计。
1.管道D108,长度6.5m,先泡沫石棉厚度100mm,然后油毡纸安装,然后玻璃丝布2层。
不明白的是
油毡纸的计算式为 6.5*[3.14*(0.108+0.2)+0.1],前面是L*3.14*D,但是为什么要加上0.1呢?

玻璃丝布是6.5*3.14*(0.108+0.2)*120%,请问这个120%的系数是什么意思?

2.上题中的阀门DN150保温,先用泡沫石棉保温,然后油毡纸,玻璃丝布,
其中阀门的油毡纸的公式是,DN150 ,426以下, 为1.34,我用算阀门的面积公式S=π×D×2.5D×1.05 算了算,不等于1.34,不知道正确的公式是什么呢?

3.DN20的阀门先用泡沫石棉保温(厚度100mm),然后上网抹面,厚度为20mm, 57以下,等于0.18.不知道0.18是怎么来的,因为用S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05 的面积公式还是不等于0.18.
1、对于热电厂的暖通管道,根据03山东省消耗量定额,需要计算阀门保温。
2、玻璃丝布的面积乘以系数1.05又是什么意思呢?

  关于室外暖气管道的保温首先按设计要求做。
  如果设计没有明确的,可以按DN100以内的30mm聚氨酯发泡保温,以上的需要50mm聚氨酯发泡保温进行施工的,当然也可以采用橡塑等保温材料,不过一般的保温厚度是50mm厚度就行啦,不需要再增加的。
  1.加上0.1是接缝处的重合;
  2.阀门的保温不用计算;
  3.泡沫石棉保温层的计算,只要查表就可以了;
  4.1.05的系数,是温度变化量的安全系数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
1、油毡纸接缝处要搭接10厘米,否则起不到防水的效果,理解吧?
玻璃丝布缠绕时也有搭接,120%是重叠部分的余量

2、阀门的保温不需要计算,保温盒是方形的,估计一个大概的面积即可,工程上的东西如果象你那样计算的话可能会差得更远本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-06-27
您好,需要看输送介质的温度,一般来说,室外的供暖管道的保温都采用聚氨酯保温。本回答被网友采纳
第3个回答  2008-04-18
1.加上0.1是接缝处的重合
2.阀门的保温不用计算
3.泡沫石棉保温层的计算,只要查表就可以了
4.1.05的系数,是温度变化量的安全系数
第4个回答  2008-04-20
1、油毡纸接缝处要搭接10厘米,否则起不到防水的效果,理解吧?
玻璃丝布缠绕时也有搭接,120%是重叠部分的余量
相似回答