有以下原因:
1、一次侧介质流量不足,导致热侧温差大,压降小。
2、冷侧温度低,并且冷、热末端温度低。
3、并联运行的多台板式换热器流量分配不均。
4、换热器内部结垢严重。板式换热器设计不合理,板型不合适或者面积过大。
5、二次侧流量过大。温度一定时流量过大则会导致二次供水温度过低。
6、一次侧堵塞。水不能很好的流通,导致一次回水温度高而二次供水温度低。
7、循环泵功率达不到或者系统堵塞导致水循环过慢。
扩展资料:
处理办法:
1、增加热源的流量或加大热源介质管路直径。
2、平衡并联运行的多台板式换热器的流量。
3、拆开板式换热器清洗板片表面结垢。选用含0.3 氨基磺酸溶液或含0.3 乌洛托品、0.2 苯胺、0.1硫氰酸钾的0.8 硝酸溶液作为清洗液,清洗温度4O~6O℃。
4、疏通水管。
5、增加循环泵的功率。
6、对于集中供热系统,可以采用一次向二次补水的方法。