甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过

如题所述

甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过30m。

消防栓简介:

消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。

相关设置:

甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m,甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30m,乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m。

乙、甲乙类厂房与厂区主道路间距不应小于10m,与次道路间距不应小于5m。甲、乙类厂房内不应设置办公室、宿舍、配电房,使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置隔油设施。

厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式的厂房,有爆炸危险的甲、乙类厂房,宜采用钢筋混凝土柱、钢柱承重的框架或排架结构,钢柱宜采用防火保护层。

消防栓的种类:

1、室内消防栓。

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压稳压型消防栓为其中一种。

2、室外消火栓。

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

3、旋转消火栓。

旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360度旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门,

在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。