空气开关上的6000A是什么意思

如题所述

空气开关上的6000A的意思是空气开关的极限短路开断电流。

短路开断电流指的是空气开关极限断开电流的最大能力,例如空气开关上标识额定短路开断电流6000A,表示6000A内的线路短路空气开关会做出跳闸切断电路,超过这个极限有可能会造成开关烧蚀失效。

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。

扩展资料:

空气开关的工作条件:

1、开关周围空气温度保持在零上40℃到零下5℃之间。

2、开关周围空气温度24h的平均值不超过零上35℃。

3、安装地点的海拔不超过2000m。

4、大气相对湿度在周围空气温度为零上40℃时不超过50%,在较底温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度零上25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

5、污秽污染等级为3级。

参考资料来源:百度百科-空气开关

参考资料来源:百度百科-额定短路开断电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-19

空气开关上面写着的6000A是短路极限分断电流,不是额定电流。

额定短路开断电流:是指开关极限断开电流的最大能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生拉弧。

额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。

扩展资料

1、工作原理:

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

2、断路器的极限短路:分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流

额定极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为0—t(线上)CO(“O”为分断,t为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断)。试检后要验证脱扣特性和工频耐压。

额定运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为O—t(线上)CO—t(线上)CO。

参考资料来源:百度百科--额定短路开断电流

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-10
意思就是说此开关能够承受断路电流在6000A以内,此开关不会被损坏。当然了对于这个开关应该不是普通的电源开闭。因此你要想获得满意的答案。就应该说明该开关的型号。用途本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-05-23
分断能力,承受4500或6000安的短路电流可以再次合闸,不会损坏断路器一般4500安是d系列动力保护型的6000安是c照明保护型的
动力就是指电动机一类的负载,照明就是指电阻一类的负载,同样额定电流的断路器,动力保护型可以短时间承受电动机的启动电流而不跳闸,如果换成照明保护的断路器可能会发生跳闸现象.
第4个回答  2020-08-02

电工知识,水暖知识分享

相似回答