请问,单相电表,进线4平方,出线10平方。负载大约7到8千瓦,这样会有什么后果?

如题所述

进线4平方铜,应该可以通过30A.可以带6.6KW阻性负载。
出线比进线粗,没有问题,但是,空开、电度表等保护措施应该符合进线要求。
同时带7KW可能问题不大,但长期同时运行,可能不好。
实测豆浆机电流,他和标称可能不一样,可能是串激电机,在轻载,重载,电流相差很多。
所以不要一标称功率算,应该以实际电流算。
另外,若单相,要考虑是否电源压降,若离变压器远,可能电压会降低很多。
仅供参考来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-04
进线4平方,出线10平方?你的意思你家进户线很细是吗这样会烧了空开和电表
第2个回答  2013-04-04
要看你用的是什么类型电力设备了,是长时间饱和工作的、还是短时间。一般4平方单相电度表7到8千瓦足够了,关键如果是使用单相电机等启动电流过大的设备,最好接上电力拖动保护电路。追问

我要做的是这样,单相电。5台机器,总功率在6500W左右。还有日常用电。帮我设计个电路。我打算电表出来用1个断路器,分5个带漏保的空开。断路器多少安?60A?100A?漏保16A的够了吧。电表的进线要多粗?10平方?用串联好还是并联好呢?电表多少A的?

追答

是什么机器,是电机就用1交流接触器和2个按钮开关以及保险即可,详情你可以到相关商场叫卖场的工作人员帮你配。如果是电脑灯家庭用电设备,就使用微型继电器等电力保护设备即可,至于断路器20A绰绰有余,如果考虑长期使用以及增加负载等情况你就用40-63安培的即可。使用单相电机就使用好一点的断路器,由于现在市场新产品诸多,技术也相对成熟化微型化,建议到市场咨询。

追问

机器是做豆浆的机器