变频器外接电位器太灵敏怎么解决

如题所述

解答:用一个超大号的旋钮。或者,用两个电位器串连,拉大电位器行程。

具体操作:第一个电位器的中间脚接第二个电位器的1脚,这样就行了。
第一个电位器的1脚与原来电位器1脚接法相同,一般接到变频器的公共端上,第二个电位器的2、3脚与原来电位器的2、3脚接法相同,
先将第二个电位器调节到最小阻值(中间脚与1脚电阻最小),然后,上机,调节第一个电位器,若调整量不够,再调第二个电位器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-15
用一个超大号的旋钮。或者,用两个电位器串连,拉大电位器行程。追问

怎么串联

追答

第一个电位器的中间脚接第二个电位器的1脚,这样就行了。
第一个电位器的1脚与原来电位器1脚接法相同,一般接到变频器的公共端上,第二个电位器的2、3脚与原来电位器的2、3脚接法相同,
先将第二个电位器调节到最小阻值(中间脚与1脚电阻最小),然后,上机,调节第一个电位器,若调整量不够,再调第二个电位器。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-15
在满足变频器对电位器阻值要求的情况下,换一个多圈电位器就可以了。
有的电位器调整范围只有一圈甚至半圈,当然会造成你说的状况。
第3个回答  2013-03-16
楼上的说的不错,,补充一下
1你的电位器可能不是线性的,例如是指数型或者对数型的。
2精确些的调速,可以换一个多圈电位器,或者双联电位器,给点值相对稳定些。
3 调节变频器的参数,改变输入电压对应的频率范围追问

什么叫线性型,指数型,者对数型,有没有具体型号?

追答

指电位器转角和阻值变化对应的规律,

本回答被网友采纳
第4个回答  2013-03-17
改用3w-10k电位器