如果300/5电流互感器,实际电流有420A计量会怎么样呢谢谢

如题所述

你好:
——★1、实际电流420A,已经超出电流互感器的一次额定电流,会出现:①、电流互感器的磁通密度超过设计值,发热量增大,劣质产品容易烧毁;②、磁通密度饱和、计量误差增大。
——★2、更换为500 / 5的电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-15
会出现:①、电流互感器发热量增大,影响寿命,不合格品容易烧毁;②、磁通密度饱和、计量不准。来自:求助得到的回答
第1个回答  2014-11-15
已经超过这个电流互感器的量程了,需要购买大量程的电流互感器来进行420A电流的测量。
第2个回答  2013-03-22
如果条件允许,电缆可以在电流互感器上穿两匝。不行的话就换电流互感器吧!
第3个回答  2013-03-21
420/(30/5)=7A
电流互感器设计有些小了