在电梯井内接地,是否需安装一自上而下镀锌扁钢作为井内接地?

上至电梯机房,下至电梯基坑底部应整个连接

民规相关条文:

10.4.15 

机房、轿厢和井道中电气装置的间接接触保护,应符合下列要求:

(1)与建筑物的用电设备采用同一接地型式保护,可不另设接地装置。 

(2)整个电梯装置的金属件,应采取等电位连接措施。 

(3)轿厢接地线如利用电缆芯线时不得少于两根,采用铜芯导体每根芯线截面不得小于   2.5mm2 

14.6.3.4 当利用电梯轨(吊车轨道等)做接地干线时,应将其连成封闭的回路。

2.措施(2003版)相关条文 6.3.17条 P74页  3.图集  04DX003《民用建筑工程电气电气施工图设计深度图样》  68页:“电梯机房用接地引下线:利用结构柱内两根主钢筋(大于@16)通长相互焊接引至电梯机房,再机房地面上0.2m引出后用-40X4镀锌扁钢再机房内距地0.2M做一圈基地装置” 

02D501-2 《等电位联结安装》   13页做法:

具体做法:1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在机房内引出,设接地端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)施工也不复杂,和引下线的做法差不多  2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无机房电梯)  顶部距离接地装置远,用扁钢焊接或者o12圆钢均可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-29
不用.只要线槽链接就可以了,如果没有线槽就要 否需安装一自上而下镀锌扁钢作为井内接地.
第2个回答  2013-03-28
上至电梯机房,下至电梯基坑底部应整个连接
相似回答