第1个回答 2013-03-27
综合考虑:
如果是近距离(几十米以内),铜电缆120KW左右,铝电缆72KW左右。
如果是远距离(百米以上),铜电缆50KW左右,铝电缆30KW左右。
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆80KW左右,铝电缆50KW左右。
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下 3000—500 5000以上
裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²
裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²
铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²
铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,
电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等本回答被网友采纳
第2个回答 2013-03-28
70平方毫米双芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量(安)286(安)
70平方毫米三芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量(安)250(安)
70平方毫米四芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量(安)233(安)
电动机的电流计算公式
单相电动机 功率1千瓦 每相8(安) 电流(安)=功率(千瓦) *1000/220*力率*效率
备注:力率:0.75;效率:0.75
三相电动机 功率1千瓦 每相2(安) 电流(安)=功率(千瓦)*1000/1.73*380*力率*效率
备注:力率:0.85;效率:0.85
电焊机、X光机的电流计算公式
220伏 功率1千伏安 每相4.5(安) 电流=功率千瓦安*1000/220
380伏 功率1千伏安 每相2.7(安) 电流=功率千瓦安*1000/380