两台主变31.5MVA,单母,两回出线,都为电源,一主一备。
有没有从系统的正序负序零序阻抗算的方法啊?应该是已知两回电源的线路阻抗、上端变电站的单相短路电流、和本站变压器的等效阻抗,来算单相短路电流的。
算的都是平均值
你有没有邮箱,我把具体情况发到你的邮箱里。
[email protected]