一般火灾报警控制器工作原理是什么?希望能够简单易懂的回答一下。

如题所述

1、火灾报警控制器能够提供电源
2、工作原理:通过线路和相应的控制模块与火灾探测器、手动报警按钮、防火门(消防水泵,电梯,防火卷帘,防烟风机,排烟风机……)等联动设备相连接,当与之相连接的这些设备动作(比如探测到火灾或启动等)时,通过设备本身或与之相连的控制模块,将动作转换为电信号,沿线路传输到火灾报警器,火灾报警器通过转换模块将相应的电信号转换过来,变成可显示的文字、图像信息或声音报警;反过来也是一样,当操作火灾报警控制器相应按钮时,通过模块将这些按钮功能转换为电信号,通过线路传输给相关设备,并由对应的模块进行控制操作。
3、简单点说,火灾报警控制器就是通过线路和控制模块对相应消防设备进行控制和反馈来进行工作的,在这个过程中,接收火灾信号,显示火灾位置,发出火灾警报,联动相关设备灭火和进行相关控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-08
当有火灾探测器或手动火灾报警按钮等报警设备报警之后.火灾报警控制器将显示出火警具体信息(或预警信息),发出火灾警报声,点亮火警(或预警)指示灯光,火警继电器开始工作。如果主机处于自动状态下,将根据预先设置好的联动关系启动相关的消防设备。

火警的一般处理办法:

火警发生时-根据主机报出的火警信息找到报警的具体位置,确认是否真正发生火灾;

如果确认是发生火灾,则应立即执行如下措施(或执行用户制定的火灾紧急处理措施):

启动火灾现场的声光设备及广播-通知现场人员进行疏散;

向上级汇报或电话报警通知相关专业人员进行灭火或控制火情:如果主机处于手动状态,可按【火警确认】键或通过菜单将主机改为自动状态,以便主机按照预设的联动关系启动设备,也可启动手动控制单元启动相关设备。

如果确认该信号为误报火警,则主机将会进行消音动作,检查误报的原因然后排除,对主机进行复位操作,使之恢复到正常工作状态之中。如果是本身报警设备损坏,可要先将其屏蔽之后,然后通知我公司专门的技术服务人员或专业维护保养公司的技术人员进行维修处理。

故障信息与处理方法

主机的故障信息分为两种:总线设备所产生的故障和非总线设备引发的故障。总线设备故障即是探测器和模块的故障,主要有地址缺失、短路等故障,非总线设备故障即指总线路故障、主电机故障、备电机故障、多线路故障、网络发生故障以及系统故障等等情况。