施工现场为什么不能用插线板?

如题

一、施工现场不能用插线板原因:

1、根据《施工现场临时用电安全技术规范》临电规范要求,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座),这是规范强条规定的,施工现场肯定是不能用的。再者说你用插座板非常不安全,没有漏电开关保护,插座板又容易接触到现场的金属物,可能导致触电危险,插座与用电设备的插头连接不牢,还可能出现火灾隐患。

2、施工现场临时用电工程必须设置专用的保护零线,机械设备,必须严格实行三相五线制,配电系统采用“三级配电两级保护”,实行“一机一闸一漏一箱”的规定,末级箱内的漏电保护器必须装设额定动作电流30mA或15mA,额定动作时间小于0.1s。严禁同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。就是说一般正规的都不让用的,必须是手提配电箱,或是圆线盘,而且还有要求,有的手提配电箱还只能一个箱子一个开关一个漏电、一个插座。

二、配电箱及开关箱的设置要求:
1、 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。  
2、每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备(含插座)。
3、 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4、配电箱、开关箱油脂装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

三、施工现场供、配电线路的设置要求:
1、施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。
2、当施工现场与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

根据《施工现场临时用电安全技术规范》临电规范要求,每台用电设备必有各自专用的开关箱,禁止用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座),这是规范强调规定的,施工现场肯定是不能用的。再者说你用插座板非常不安全,没有漏电开关保护,插座板容易接触到现场的金属物,可能导致触电危险。

施工现场供、配电线路的规范设置要求:1、施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,如果外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。2、如果施工现场与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求做保护接零,或做保护接地。不可以一部分设备作保护接零,另一部分又保护接地。根据相关规定,施工现场一般采用三级配电系统。一机一闸一箱一漏。插线板是严禁使用的。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-28
根据临电规范要求,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座),这是规范强条规定的,施工现场肯定是不能用的。再者说你用插座板非常不安全,没有漏电开关保护,插座板又容易接触到现场的金属物,可能导致触电危险,插座与用电设备的插头连接不牢,还可能出现火灾隐患,总之,为了你的用电安全最好别用。
第3个回答  2013-03-29
根据相关规定,施工现场一般采用三级配电系统。一机一闸一箱一漏。插线板是严禁使用的。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-03-29
你说的插线板是排插?
相似回答