求助~!关于H3C S5120交换机光口问题?

我们项目用的是S5120交换机 4个光口已经有一个(49号 光口)在正常使用,现在需要增加一路光纤。
把一个同型号的光模块插进50-52号光口,并将先前49号的光纤跳线接进这个新增光模块进行测试时,指示灯不亮,请问是什么原因?需要怎么设置?

1、H3C某些系列的设备具备光电复用口,也就是combo口。默认情况下是开启电口,如果需要改成光口使用,只需在接口视图下使用命令:combo enable fiber 即可。

2、也有部分系列的设备,也可以使用shutdown ,然后undo shutdown激活。

你先试试吧,有问题百度Hi我。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-18
你好!光纤对换下试试!如果不行,照1楼方法,激活下端口。还是不行,49口的模块搬到50口试试,如果可以,那说明模块有问题,如果不行,说明那个端口有问题。
第2个回答  2020-09-20
你好,我没有设置过,你能说详细点吗?怎么进入接口视图,命令在哪里输入