77问答网
所有问题
西门子v20变频器 用0到10V电压控制 求详细接线方法
用一个0到10V的信号控制变频器 负载是一台风机 不需要制动 求详细接线方法
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
L1/L2/L3接电源,U/V/W接电机,
然后控制端子接一个10V/AI1/0V,就完了。
追问
是从一台温控器引出两根线,0-10V的两根线,接到控制端子的哪两个?
追答
三根线是必不可少的,一个电源,一个公共端,一个变量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/I3qvWWp3q.html
其他回答
第1个回答 2013-07-11
这个呢可以直接下载个手册,看手册说明书,接电路就可以了。
不需要接制动,就直接不接
模拟量输入信号,接在1号端子,2号端子,5号端子。注意,主电路进线,和接电机的端子一定不能接错了。
接线参考图:
http://bbs.gongkong.com/d/201307/513376_1.shtml
相似回答
西门子v20变频器
端子
控制
启停,外部模拟量0一10伏控制频率
接线
图给画一...
答:
看下面的图,就能很明白了,4个DI输入任意选择一个,模拟量输入选AI1
西门子V20变频器
端子
控制
启停,外部模拟量0一10伏控制频率,
接线
图和设置...
答:
设置参数 1把调速方式设为外部模拟量控制,2把模拟量设成0-
10V
。
西门子v20变频器
,怎么接料位开关
答:
1、首先将电源线连接到
西门子v20变频器
的电源输入端,确保电源电压与西门子v20变频器额定电压相匹配。2、其次将电机的U、V、W三相线分别连接到西门子v20变频器的输出端。3、然后将控制信号线连接到西门子v20变频器的控制输入端,例如启停信号、速度设定信号等。4、最后连接地线到西门子v20变频器的地线...
西门子V20变频器
怎么
接线
?
答:
看你需要怎样使用,
如果是最简单的定频控制,接入电源,接好电机线,接一个启动开关,就可以运行了
。复杂的功能接线要复杂一些,具体的参考手册,网上很多,下载一本。
西门子V20变频器0
一
10V
选哪个参数?
答:
调整应用宏为Cn002,即可。连接宏 Cn002 - 通过端子控制( PNP/NPN)外部控制 - 带设定值的电位计 NPN 和 PNP 型控制均可通过相同的参数实现。用户可通过改变数字量输入公共端子的连 接(接至 24
V
或
0
V)来改变控制模式。
v20变频器
模拟量和对应频率
答:
可在AO1和0V两个接线端子之间连接500欧姆精密电阻,将输出电流转换为
0到10V电压
。
V20变频器
共有一个模拟量输出AO1,为单端单极性输出,输出范围为0到20mA,可通过模拟量输出定标设置为4到20mA输出。
变频器
上面的com是什么意思啊
答:
在手动控制状态下,可以通过按钮来选择特定的速度段。在硬件接线方面,PLC的模拟量输出模块与变频器的模拟输入端子相连接。例如,
使用西门子
S7-1200PLC和
V20变频器
时,可以将PLC的模拟量输出模块的0M、0接线端接至变频器的AI1端子,以提供
0至10V
的模拟电压信号来控制变频器的输出频率。同时,PLC的控制...
大家正在搜
西门子v20变频器端子启动
西门子变频器没有输出电压
西门子v20变频器参数
西门子变频器V20
西门子v20变频器手册
西门子变频器v20参数设置
西门子v20变频器选型手册
西门子v20变频器启动无反应
西门子变频器v20黑屏
相关问题
西门子v20变频器端子控制启停,外部模拟量0一10伏控制需要...
西门子V20变频器,我想通过modbus协议控制变频器的启动...
西门子v20变频器 2106参数 是什么意思,说明书上没有的
西门子V20变频器出来的相电压值是380V吗
西门子V20变频器端子控制参数怎么设制多少
西门子v20变频器界面频率老跳
西门子v20变频器f60错误代码
西门子V20变频器上的DC+,DC-与R1,R2端子是什么意...