纵横通告诉你答案哟,动环监控是指对各个机房的动力设备和环境变量进行集中监控。我不知道你对动力和环境监测系统的知识了解多少。先说什么是动环监控系统,动环监控系统的组成部分是什么。
什么是动环监控系统?动环监控系统由哪些部分组成?
什么是动环监控系统?
动环监控是指对各个机房的动力设备和环境变量进行集中监控,即动环环境监控。
一套完善的综合电力环境监控系统,能够采集分布式独立电力设备、机房环境、机房安全监控对象的遥测、遥信,实时监控系统、设备、安全的运行状态,记录和处理相关数据,及时发现故障,进行必要的远程控制和调整操作,通知人员及时处理;
机房可实现有人值守和无人值守,实现供电、空调的集中监控和维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性,为机房管理自动化、智能化运行和科学决策提供有力的技术支持。
机房动环监控系统,基于物联网、无线通讯网络等技术,针对现代化机房研发的监控、管理系统。由动环主机、管理云平台、感知监测模块、通讯网络等部分组成,集在线监测、远程控制、智能运维、数据存储、历史记录管理、自动报警等功能于一体,是为保障机房内设备正常运行而建立的综合监控管理系统,主要监测动力、环境、安防三大系统的参数。
动力监测
也就是机房的供配电系统,鉴于机房类型的不同,涉及市电供电、UPS、发电机、蓄电池等供电方式,且每个系统互相交叉,互有影响。系统通过电压变送器等电参数采集模块,将信号发送至动环主机,再统一集中传送至管理云平台,进行统一管理。
对电量参数的实时监测,如:三相电电压、电流、有功功率、频率、功率因数、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度等。系统通过对三相电量参数、电能消耗实时监测,确保供配电环节的安全、稳定、节能运行。
同时,对于新风机、精密空调、普通空调等通风换气设备,也可能进行监测,获取设备的开关状态、用电量、累计用电量等参数。
环境监测
指的是是机房环境监测,监测对象主要包括:室温、室湿、漏水水浸、烟感、市电停电/断电、空气质量等。
其中机房制冷是机房环境监测的一个核心,大部分机房多采用精密空调、中央空调系统作为制冷通风的设备,支持将其接入到机房动环监控系统。精密空调的检测内容包括:回风温度、回风湿度、压缩机运行状态、加热器状态、加湿器状态、抽湿器状态、风机运行状态、开关机状态等。
安防监测
支持对安防门禁系统进行监测,主要监测对象有:门磁、消防、红外人体检测、门禁、继电器、振动等,实现机房人员管理及设备的安全管理。