如何加注r410a制冷剂

如题所述

加注制冷剂应在抽真空后进行,加注方法有称量加注法、表压加注法、经验加注法和定量加注法四种。
(1)称量加注法
称量加注法是采用电子秤称量的一种加注方法。操作时,将制冷剂钢瓶放在电子秤的托盘上,并将干燥过滤器、加液管和三通阀连接好,放净连接管内的空气,称出重量,再减去需充制冷剂的数量,记下剩下的重量数,再慢慢充注制冷剂,直到秤上与剩下的数量相符即可。
(2)表压加注法
表压加注法是利用制冷循环系统的低压吸气压力来决定充注量的。操作时,将制冷剂钢瓶与干燥过滤器、连接管、三通阀和真空压力表连接好即可进行充注,充注时观察压力表的指示值,当压力表达到0.5~0.6MPa时,关闭三通阀,让压缩机运转,当压力表降为0时,再打开三通阀,调整压力为0.02~0.05MPa,再让压缩机运行一段时间,直到吸气压力稳定不变即可。
(3)经验加注法
经验加注法是根据空调器的制冷情况来确定加注量的一种方法。连接方法与表压加注法相同,当制冷剂加注到真空压力表值为0.2~0.25MPa时,关闭三通阀,开机运行30分钟,直至压缩机吸气管结露为止。
(4)定量加注法
定时加注法是利用加注器,根据空调器的额定加注量来进行加注的一种方法。选择量筒的合适刻度,打开相应的阀门,让制冷剂流入量筒内,当制冷剂达到选定的刻度时,打开充注器阀门,使量筒内的制冷剂流入制冷系统。此法加注量准确,适用于上门检修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-18
制冷剂前一定要检查漏点,处理好漏点后再进行加冷媒,注意:禁止使用空气或冷媒进行打压检漏。
是一种模拟共沸混合冷媒,在添加冷媒时,保证以液体方式添加冷媒。
R410A泄漏之后的加冷媒有下列5种方法,详情如下:方法一:遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风方法二:用遥控器进入额定制冷模式利用测试小板,查看排气温度,排气温度约在75-80℃是比较合适的。
方法三:在开制冷的模式下利用测试小板,查看回气温度及室内管温温度,加冷媒时,T回=T管+(1 - 3) ℃
方法四:用遥控器进入额定制冷模式,内风机运转20分钟以上,观察蒸发器为均匀结露为最佳状态,回气管均匀结露。
注意:以上方法都要在外界环境温度0度以上才能完成。
方法五:在外界环境温度低于零度以下的情况,最好采用定量加制冷剂的方式进行添加冷媒。在外界环境温度低于-10尽量说服客户不要使用空调,空调维修尽量在气温回升的春季旺季来临之前进行维修。
第2个回答  2022-05-25
r410a制冷剂主要用于空调制冷,那么大家知道空调在调价R410a制冷剂时改如何操作呢?今天就为大家做一下介绍。
r410a比r22冷媒的压力要高大约1.6倍左右,所以,在施工与售后服务的过程中一旦发生错误的操作,将有可能发生重大的事故。在安装r410a冷媒的空调时,使用r410a专用工具以及材料,注意操作。
(1)操作之前,确认空调冷媒的名称,然后对不同冷媒实施不同的操作,在使用r410a冷媒的家用空调中,不能使用r410a制冷剂之外的冷媒在使用r22冷媒的空调机中,也不能使r410a冷媒。
(2)在操作中如有冷媒泄漏,请及时进行通风换气。
(3)在进行安装、移动空调时,请不要将r410a冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。如果混入空气等不凝气体,将导致冷媒循环管路高压异常,是造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
(4)安装工作结束后,请仔细确认,不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。
(5)在安装一拖多空调时,由于封入的冷媒量比较多,尤其是在小房间进行安装,即便是万一发生冷媒泄漏,其浓度也不能超过规定值。否则,将造成缺氧的现象。
(6)在进行安装、移动空调时,请依据说明书的要求可靠的实施。当发生安装不良时,将造成冷媒循环管路工作不正常、漏水、触电、引起火灾等现象。
(7)不要私自对空调进行改造,修理时请专业人员进行。修理不当同样会引起漏水、触电、引起火灾等现象。