首先要考虑支架重、喷淋管重、水重及喷淋管起用时的动荷载等。考虑完荷载之后按照《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》进行设计。

支吊架制作的要求:

1、平支架安装高度:4米楼层以下支架离地面1.5~1.8m,以1.65米为宜。如起过4米楼层,则按比例均布。 

2、管道卡码螺栓处露以2~5个螺距为宜,并应安装平介子,紧固螺母。 

3、支架必须先油漆后安装,按规定应二遍防锈漆,外加二遍面漆。 

4、支架所有孔必须采用钻孔,不得使用气割开孔。 

5、膨胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度。 

6、提倡使用共用支架。对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面。 

7、管道支架的水平度、垂直度以±1毫米/米误差为宜。 

8、支架底板如采用角钢代替时应采用比主型材大一号角钢并旋转90°安装。

扩展资料

管道支架分类

1、按荷载分为三个等级:特轻级(Q)、中级、特重级(Z)。在每一个荷载等级中,包含轴向滑动、双向滑动、导向滑动、双导向滑动四种结构类型。

2、按支架的材料可分为钢结构、钢筋混凝土结构、砖木结构等。

3、按用途可分为活动支架(允许管道在支架上有位移的支架)和固定支架(固定在管道上用的支架)。固定支架用在不允许管道有轴向位移的地方。活动支架分为滑动支架、导向支架和滚动支架。

参考资料来源百度百科—管道支架

参考资料来源百度百科——消防喷淋管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
可能的话让设计出载荷数据,如果能满足更好;如果不能满足主管柱子间加型钢,支管可直接利用C型钢,但是得用专用卡子于C型钢连接,不能打孔或焊接本回答被网友采纳
第2个回答  2016-01-06
我的是z字型更难做
第3个回答  2013-07-08
给我图纸,
第4个回答  2013-07-08
你把图过来,我来替你想办法