暖气改造PPR管和PB管怎么对接

暖气改造PPR管和PB管怎么对接?
自来水管也分PPR管和PB管么?

PB、PE-RT、PPR都可以热熔连接,技术上的原理是一样的,区别只是管材性能不同、热熔温度和时间略有差别,但差别不大。不同材质组成的管道最好是不要热熔在一起,因为容易引发漏水,其实完全可以采用金属件过渡的,那些工人师傅为了省事就直接热熔了。  

如果说是暗埋,用户可以重新改一下,全部将其换成PB管,当然也可以把连接点切掉,换塑包铜的内丝和外丝过渡。

如果说是明管连接,可以先别动,等漏水再换也可以,因为漏水有一个时长和概率,打压要是没问题应该一两年之内不会出现问题。但是总归是个隐患。

从性能上说,PB、PE-RT、PPR都可以做冷热水管,PB、PE-RT可以用作地暖管,PB还可以用于暖气片连接。PB性能最好,PE-RT其次,PPR材料稍差,这同样也体现在价格上,PB最贵被称为塑料黄金。


扩展资料:

1、PB是聚丁烯,PPR是聚丙烯

2、这两种材料虽然都属于聚烯烃,但分子量与分子结构不一样,所以熔点不一样。那么热熔焊接肯定是绝对不能实现的。

3、可以选择转换接头、如卡箍、螺纹或者法兰去互接。

通过螺纹关键转换,PPR水管的热熔连接温度是260±10℃,PB管子的热熔连接温度是240℃。 因为PB原料价格较贵,有“塑料管道中的黄金”之誉。 PPR与PB是两种不同的材料,不能互相热熔在一起的,如果系统需要连接,那需要用一个螺纹管件进行转换。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-09
呵呵,你问两次,我也回答两次:

PB、PE-RT、PPR都可以热熔连接,技术上是一样的,区别只是管材性能不同、热熔温度和时间略有差别。不同材质的管道最好是不要热熔在一起,是容易引发漏水,其实完全可以采用金属件过渡的,工人师傅为了省事就直接热熔了。

如果你是暗埋,你可以重新改一下,全部换成PB管,也可以把连接点切掉,换塑包铜的内丝和外丝过渡。如果你是明管连接,就先别动,等漏水再换也可以,因为漏水有一个时长和概率,打压要是没问题应该一两年之内不会出现问题。但是总归是个隐患。

从性能上说,PB、PE-RT、PPR都可以做冷热水管,PB、PE-RT可以用作地暖管,PB还可以用于暖气片连接。PB性能最好,PE-RT其次,PPR材料稍差,这同样也体现在价格上,PB最贵被称为塑料黄金。追问

就想找你问来着。结果那个被我结束了。。。再详细问下

是不师傅用这种头接的PB和PPR管就 没有问题了呢?好像看到师傅有用这种的。


自来水管也分PPR管和PB管么?

追答

这个是一个内丝弯头,我其实在另一个回答中已经贴图了,类似于这样的,一头是PB内丝,一头PPR外丝,就可以连在一起了

PB和PPR都可以做自来水管用,只是一般家庭不必用PB这么好的,PB一般都是高端酒店和楼盘在用

追问

我是外行,特别不懂,不好意思。像我贴的那个图片,内丝弯头有金属的那侧连PB管,没金属的那侧连PPR管且和PPR管热熔对接,这样的话是不就没问题了?

追答

内丝和外丝都是为了一端焊接塑料管、一端用作螺纹连接,同一个不能两端都接塑料管,所以需要两个管件来完成连接,一个内丝+一个外丝,才能连接为一个完整的管路过渡

追问

真心特别不好意思。我太行的太厉害了。你的意思是不是PB内丝弯头塑料的那侧对接PB管,有金属的那侧对接PPR外丝弯头有金属的那侧,PPR外丝弯头没有金属的那侧对接PPR管?

追答

不容易,你终于懂啦。其实师傅知道怎么做,你可以直接找工人师傅

追问

嗯,明白了。太感谢你了。PB管对接PB管是不对技术要求也挺高?

追答

技术上是一样的,区别只是焊头尺寸可能会有不同,管材性能不同、热熔温度和时间略有差别

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-06-13
暖气改造的时候,如果原来用的是PPR的管子,想和PB的进行对接,那就用一个PPR的接头先和原来的管子热熔在一起,再接一个PB的外丝热熔直接,这样PB接头与PB管热熔,就可以实现了,比较麻烦,但是没有中间连接件,是没法热熔在一起的本回答被网友采纳
第3个回答  2016-08-01
  只能用转换头,不能直接对接

  PPR和PB管都是热熔连接,PPR是聚丙烯,PB是聚丁烯,热熔之后两种分子结构无法融合,容易漏水,所以不能直接对接,必须采用转换头,因为市场的原因,这种转换头也不好购买,但是如果想对接,就只有这种方法是可靠的。
第4个回答  2016-03-26
1、PB是聚丁烯,PPR是聚丙烯。
2、这两种材料虽然都属于聚烯烃,但分子量与分子结构不一样,所以熔点不一样。首先热熔焊接肯定是不能实现的。
3、可以选择转换接头、如卡箍、螺纹或者法兰去互接。