1、锅炉容量,也就是出力Q,蒸汽锅炉的单位是吨/小时表示。热水锅炉用供热量MW/h表示;
2、压力P,单位是Mpa;
3、蒸汽(或过热蒸汽)温度q,单位是摄氏度。热水锅炉用出口温度和回水温度表述。另外还有各受热面面积、炉排面积、燃料种类、燃料耗量、给水温度、总风阻、配风(鼓引风)量、排烟温度等。
锅炉功率0.006MW,折合热量每秒0.006MJ。一个小时热量:3600*0.006=21.6兆焦。效率按照0.8计算,21.6/0.8=27兆焦。 天然气每立方米发热量38兆焦,那么一个小时需要:27/38=0.71立方米。
扩展资料:
天然气锅炉排烟最高温度大约在120-180度左右,排烟温度越高说明锅炉效率越低。
非冷凝技术的排烟温度在180度左右(国标规定不得低于110度)排烟温度和热能转换效率有关,还和空气系数等有关。从节能的角度来说,提倡使用冷凝式燃气模块炉。
比一般锅炉最少要节能30%左右。(因为排烟温度过高,而冷凝技术就是利用了排烟的温度给水再次加热)